[기사실기] 승압효과의 장단점
 글쓴이 : 임형철-hychlim
작성일 : 17-01-12 10:45   조회 : 135    
승압효과의 장단점(3kv->6kv) 중

 - 전력손실이 75% 경감된다.
 - 전압강하율 및 전력변동률이 75% 경감된다.
 - 공급전력이 4배 증대된다.
 
중에서 전력변동률이 75% 경감되는 근거가 궁금합니다.

담당교수 17-01-13 10:12
 
안녕하세요 임형철님.

전압변동률 = (무부하단자전압-단자전압)/단자전압 * 100% 입니다.

이상적이라면 무부하단자전압은 송전단 전압과 같게 됩니다.

따라서, 이상적이라면 전압변동률은 전압강하율과 같게 됩니다.

전압강하율은 전압의 제곱에 반비례 하므로,
전압변동률 또한 전압의 제곱에 반비례 하게 됩니다.