[기사필기] 전력공학 146페이지 39번 질문입니다.
 글쓴이 : 김동현-khsy1052
작성일 : 17-01-12 16:44   조회 : 145    
2016년 책 기준입니다.

146페이지에 39번 단락 보호 목적이 아닌 것은 했는데

131페이지 이론에서 보면 단락 보호 목적으로

과전압 계전기가 있다는데

왜 39번 답은 과전압 계전기가 되는지요..

담당교수 17-01-13 10:58
 
안녕하세요 김동현님.

단락사고시 전압은 떨어지게 되어, 과전압계전기는 동작하지 않습니다.
146페이지의 경우는 계전기의 종류별로 설명해 놓았다고 보시면 되겠습니다.