[기사필기] 2016 전력공학 p.84
 글쓴이 : 이형우-kkat6523
작성일 : 17-01-12 17:27   조회 : 120    
정격전압= 루트3 x 전압 x 정격전류라고 강의에서 설명해주셨는데
여기에서는 왜 유효전력처럼 cos세타를 안곱하나요??

정격용량,단락용량은 피상전력처럼 계산하는건가요??

위상개념에 대해서 갑자기 너무 헷갈리네요.. 당연히 3상이면 cos세타를 생각해야 되는 줄알았는데 왜그런지 설명좀 부탁드립니다..

담당교수 17-01-13 11:03
 
안녕하세요 이형우님

기준용량, 정격용량은 피상전력으로 나타냅니다.
그러므로 루트3*공칭전압*정격전류가 되겠습니다.