문제를 보면 표2에 기중 차단기가 나와있는데요. 이번 기사 실기에서 AF/AT를 구하라고 하더라구요. 표를 읽을 줄 몰라서 그런데 어느 부분이 AF,AT인가요??

운영교수 18-04-18 09:10
 

안녕하세요 노동언님

표1) MCCB 표에서 Frame에 적힌 숫자가 AF, 정격전류란의 전류가 AT
표2) ACB 표에서 정격전류란의 전류가 AF, 가장 하단의 트립전류가 AT

참고로 차단기의 AF/AT는 다음을 의미합니다.

AF(Ampere Frame)
차단기 프레임(외형) 용량으로 단락 등의 사고 시 화재, 폭발 등이 발생하지 않고 프레임이 견딜 수 있는 최대 전류이며,
AF 이상이 되면 차단기 프레임이 파손됩니다.
그리고 AF는 차단기의 크기를 결정합니다.
문제의 표에서 보는것과같이 같은 AF에 각각 다른 AT를 갖고 있게되는데,
실제 설계시, AT가 결정되면 AF는 해당 AT가 속하는 AF 중 차단기를 배치할 공간에 맞는 사이즈로 선정합니다.
(클수록 좋겠지만, 실제는 판넬 내부에 차단기 취부시 공간상 제약을 받습니다)

AT(Ampere Trip)
차단기 트립용량(차단기고 동작하는 용량),
즉 안전하게 통전 시킬 수 있는 최대 전류로 차단기의 정격전류가 됩니다.