[기사실기] 간선 굵기 선정 문제에서요
 글쓴이 : 김주현-rlatlatla
작성일 : 18-06-13 23:58   조회 : 32    
  • 교재명 : 전기기사 실기 과년도 1권
  • 페이지 : 183페이지
  • 번호 : 6번 (5)번
이 문제에서 전류 구할때 P 전력을 왜 1동의 수용부하로 한건가요 ? 상정부하로 하면 안되나요 ?

그리고 전압은 왜 110V 가 아닌 220V로 나누어 준건가요 ?

운영교수 18-06-14 13:31
 

안녕하세요 김주현님

Q1.
상정부하: 수용률 등 다른 조건을 고려하지 않은 순수 용량의 부하
수용부하: 수용률 등을 고려한 실질적인 부하

상정부하는 부하 설비의 용량이고,
수용률을 적용한 전력의 값이 최대수요전력으로 실질적 최대 사용되는 전력량을 의미합니다.
따라서, 수용부하전력값을 대입하셔야 합니다.

Q2.
부하평형 시 중성선에는 전류가 흐르지 않으므로 전류는 선전류가 될 것이고 따라서 전력을 220으로 나눕니다.