[기사실기] 허용전류
 글쓴이 : 구정완-kgw6143
작성일 : 18-06-14 01:56   조회 : 34    
  • 교재명 : 전기산업기사실기과년도2권
  • 페이지 : 385
  • 번호 : 9번
1. 과년도83page에서 허용전류는 간선의 허용전류 아닌가요?
근데 385번에서는 간선이라는 말이 없고 제눈에는 분기선의 허용전류를 물어보는것같은데..

2. p405 9번에서 저압고리퓨즈의 문제가있는데 다른 유형의 퓨즈는 정규반교재 194p가 전부인가요?

운영교수 18-06-14 13:54
 

안녕하세요 구정완님

Q1.
해당문제는 전선의 허용전류를 구하는 것으로.

1)  전동기 전류의 합이 50A 이하일 때: I = 1.25 X 전동기 부하전류의 합 + 전등전열전류
2)  전동기 전류의 합이 50A 초과일 때: I = 1.1 X 전동기 부하전류의 합 + 전등전열전류

위의 식에서 1)항에 해당하는 것입니다.

Q2.
퓨즈의 종류는
저압전로에 사용하는 a종퓨즈, b종퓨즈, 전동기용 퓨즈
고압전로에 사용하는 포장퓨즈, 비포장 퓨즈
전력퓨즈.로 나눌 수 있으며 내선규정에 아래와 같이 규격이 정해져있습니다.

1. 과전류차단기로서 저압전로에 사용하는 경우 (내선규정 1470-2, 퓨즈의 규격)
   1) A종퓨즈 110% , B종퓨즈 130% 전류에 용단되지 않을 것.
   2) 전동기용 퓨즈 정격전류의 110%에 용다되지 않을 것.

2. 과전류차단기로서 고압전로에 사용하는 경우 (내선규정 3210-7, 고압퓨즈의 규격)
   1) 포장퓨즈 : 1.3배의 전류에 견디고 2배의 전류에 120분 이내 용단
   2) 비포장퓨즈 : 1.25배의 전류에 견디고 2배의 전류에서 2분 이내에 용단

3. 내선규정 , 전력퓨즈의 적용
   1) 주 차단장치와 한류형 퓨즈를 사용하는 경우 정격전류의 4~5배로 하는 것이 적당하다.
   2) 한류형 파워퓨즈의 정격전류선정 (표3220-3)
   표는 제조업체가 추천하는 정격선정 표(퓨즈 비 1.5~3.3)를 적용할 수 있다.
   단, 수변전 설비보호용은 한류형 파워퓨즈 정격전류 선정표를 적용하여서는 안된다.