[기사실기] 2회선 선로에서 단락시 차단기 단락전류 흐름사항
 글쓴이 : 전진영-myyoung7477
작성일 : 18-06-14 04:13   조회 : 107    
  • 교재명 : 2018과년도교재1
  • 페이지 : P7
  • 번호 : 문07


(1)1차측 단락사고시 왜 Is1에서 단락전류가 흐르지않는지요?
(2)2차측 단락사고시 왜 Is2에서 단락전류가 흐르지 않는지요?

담당교수 18-06-14 14:42
 
안녕하세요 전진영님

단락전류는 전원에서 단락지점까지만 흐르게 됩니다.

(e)차단기 1차, 2차측의 단락지점에 따라 아래와 같이
단락전류가 흐르게 됩니다.




담당교수 18-06-14 14:43
 
차단기 1차측에서 단락사고시 e 차단기에는 Is2가 흐르게 되고,
차단기 2차측에서 단락사고시 e 차단기에는 Is1이 흐르게 됩니다.