[기사실기] PT접지
 글쓴이 : 안남택-dksskaxor
작성일 : 18-06-14 05:23   조회 : 153    
  • 교재명 : 산업기사 I 과년도
  • 페이지 : 125
  • 번호 : 문제11

답안그림을 보면 CT,PT측에 접지를 하였습니다....
CT는 2차측에 한단자에 원래 접지하는것으로 알고 있고,
3상3선식,3상4선식에서 PT의 경우 중성선에 접지를 하는것으로 알고 있는데...
단상2선식에서도 접지를 PT에 접지를 하나요????? 만약에 한다면
정규반 2016년 기사시기 P380 (2)단상2선식에는 계기용변성기접지는 왜 안한건가요????
비교해서 설명부탁드립니다....


담당교수 18-06-14 14:48
 
안녕하세요 안남택님.

계기용변성기 2차측의 접지의 목적은
고저압 혼촉시 저압측 전위 상승억제를 위함입니다.

단상2선식의 PT가 없는 경우 계기용 변성기 1차측과 2차측의 전위가 동일하므로.
고저압 혼촉방지 접지의 필요성이 없으므로 계통의 접지와 동일 접지를 한것입니다.

CT의 경우 2차측에 접지를 하는 것이 맞다고 판단이 되나.
내선규정에서는 변류기 부속 단상 2선식에 CT 접지가 되어 있지 않습니다.