[기사실기] 등기구수 계산 비교
 글쓴이 : 안남택-dksskaxor
작성일 : 18-06-14 07:07   조회 : 122    
  • 교재명 : 전기산업기사 I 실기 과년도
  • 페이지 : 30
  • 번호 : 문제07

p30 (1) 소요 등기구수계산엣 광속에 2를 곱하였는데 그이유는 (2)에서 40w x 2라서 곱한것으로 예상이되는데.....
비슷한 문제로 같은교재 p122 문제06 (1)에서는 왜 광속에 2를 곱하지 않앗나요?? 이문제도
(2),(3)문제에 f40w x 2 이 언급되어 있는데....
비교해서 설명부탁드립니다... 광속에 2를 곱하고 안곱하고... 매우 혼동됩니다.


운영교수 18-06-14 14:27
 

안녕하세요 안남택님

p30. 7번) 등기구 수는 40W*2등용이 취부된 등기구 수 입니다. (문제(2)에서 40W*2등용을 요구)
              따라서 분모에 2를 나누어 준 것입니다.

p122. 6번) 40W의 전등수를 구하는 것으로 2를 나누어줄 필요가 없습니다.